发布于:2010-04-17 10:02:17
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
单体的给水管是用设计秒流量计算的,可是小区内给单体供水的管网管径怎么算啊,如果简单的用各单体的用水当量累加的话势必会得出很大的管径,可是用最大小时平均秒流量计算的话管径又会很小。再说了,到底几栋楼的时候用最大小时平均秒流量合适呢,两栋?三栋?还是四栋五栋?
我觉得两三栋楼是可以看作一栋楼的,因为完全可以把相邻的两栋楼看作是一栋楼多加了几个单元而已,可是多了就不能这样做了,因为这样单纯的累加会增加管径的,这样一来到底几栋的时候才可以看作一栋楼呢?
请高手赐教,谢谢
补充:建筑给排水设计规范当中提到设计秒流量计算方法只适用于枝状管网,且规模小于3000人的给水管网计算,是不是就是说规模小于3000人的枝状的计算都可以用设计秒流量计算出来的管径的呢,这样可是挺大的啊
[
本帖最后由 hjkggtw 于 2010-4-17 10:19 编辑 ]
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅按本规范3.6.3,3.6.4计算管段流量
回复 举报