一个两层的楼房,一层为餐厅,二层为文艺大厅,主要是过年过节时表演节目,这样的大厅用上自动喷淋吗?如果要上的话是不是应该上雨淋系统啊?请各位前辈指点了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发

    喷淋还是要上的,不过不用雨淋,毕竟这个肯定没有专门的舞台,有点多功能厅的意思。
    2007-09-26 18:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • jim376223
    jim376223 板凳
    8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2 的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。
    6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)宜设自动喷淋系统;
    .5.2 下列部位宜设置水幕系统:

    1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;
    8.5.3 4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:
    2007-09-26 10:54:26

    回复 举报
    赞同0