土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问这个算是地下汽车库吗?

请问这个算是地下汽车库吗?

发布于:2010-04-17 02:06:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位两个问题

1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)里对地下汽车库的解释是“室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。”
遇到这样一个汽车库:室外地坪是一个斜坡,车库北面高于室外地坪(开有外窗),南面低于室外地坪(为挡土墙),东西两面部分高于室外地坪,部分低于室外地坪。请问这样的车库算是地下车库还是地上车库呢?(车库面积大于2000,如果是地下车库则必须设机械排烟系统,如果是地上车库的话应该可以采取自然排烟的方式吧)

2、对于一个大房间或者走道或者车库,如果一部分可以自然排烟,一部分与自然排烟口的距离超过30m需要机械排烟,能不能把两部分用挡烟垂臂分开,30m以内的部分自然排烟,30m以外的部分机械排烟呢?:)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • popeye889
    popeye889 沙发
    :handshake 谢谢版主
    2010-04-19 13:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    1.建议会同该项目建筑专业一起开会给建筑定性吧
    毕竟这不是只影响我们一个专业
    2.同一个空间不应同时采用自然、机械两种排烟方式
    如果如楼主所述,即应全部机械排烟
    2010-04-17 13:33:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风系统防火阀的设置问题

请教!正压送风系统,合用前室一般采用常闭正压送风口,消防联动开启,280℃熔断关闭。请问是否可以采用70℃关闭的风口吗?楼梯间采用自垂百叶正压送风,请问在此系统上是否需要加设防火阀,若加设应加设多少度的防火阀。最近在研究正压送风系统,哪位大侠能帮忙总结一下,正压系统一般有哪几种形式,具体的风口、风机、风阀的设置如何!先谢谢了!