土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱底螺栓疑问

柱底螺栓疑问

发布于:2010-04-16 22:46:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做的一个钢结构,六跨,一、二、五、六跨有吊车,基础现在已经做完了,现在因为使用工艺变化,原第五跨吊车要移至第四跨,都是三吨的单梁,重新计算后五六跨交处柱底预埋螺栓原来为27,现在为30,这是为什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a200108085
    a200108085 沙发
    内力图我看了,确实是弯矩减小了,压力减小的更多是使螺栓变大的主要原因。
    我想不明白的是,建模计算的时候是将吊车荷载输入,但实际当两个吊车不在同一跨使用或者不同时使用的时候,柱底的压力应该没有那么大吧,那这样看来的话建模是不是有点不妥啊?
    2010-04-17 21:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • houxianju
    houxianju 板凳
    荷载变化了啊,传给柱脚的内力变化,螺栓计算结果不同
    2010-04-17 14:44:17

    回复 举报
    赞同0