钢铁企业6KV系统开关柜放炮事故,帮忙分析下

发布于:2010-04-16 22:17:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
没人回答啊

[ 本帖最后由 lhy-8u8 于 2010-4-22 06:11 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy-8u8
    lhy-8u8 沙发
    我们这里出事故之前没有任何操作,在正常运行的情况下发生的;
    另外支柱绝缘子、开关及母线等设备耐压试验不到一年。
    事故后,打开开关检查,绝缘油、触头等无任何异常。
    2010-04-17 16:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这种情况在去年我们这也发生过,且在35KV系统上,合断路器上母线侧刀闸时,因(长时间没用)绝缘子(瓷瓶)爬电接地,弧光引起三相短路,由于保护逻辑经PLC的时间过长(0.7秒),低电压影响一个自备电站(35KV母线上网又带100MW负荷)二机二炉熄火!短路处母差动作(外网断开),内网的主要电站炉子又熄火,只留下二台12MW的发电机,(当然,与短路无关的电站没影响)停电面积超60%!

    就小小一个瓷瓶接地引起了大事故!

    楼主说的好象同我们的一样,在合(断路器上)母线侧刀闸时发生的短路,把母线全跳光。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-17 15:42 编辑 ]