发布于:2010-04-16 21:27:16 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
无意中发现民规2008的一个小漏洞,规范中第7.7.2-2条: 可采用遮栏和外护物的防护。遮栏和外护物在技术上应符合现行国家标准《建筑物电气装置电击防护》GB/T14821.1的有关规定。文中提到的规范GB/T14821.1已经被《GB 16895.21-2004建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护电击防护》代替,因此第7.7.2-2条的说法有待商榷,个人认为应该和最新规范保持一致。
在规范GB 16895.21-2004的前言中提到:本部分代替GB14821.1-1993《建筑物电气装置 电击防护》

[ 本帖最后由 hqhao2006 于 2010-4-16 21:34 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pigeon2002
    pigeon2002 沙发
    heh,学习了
    2010-05-12 23:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • sitoo
    sitoo 板凳
    顶,现在编规范的有一部分人很不负责,都抄来抄去不认真推敲
    2010-05-12 09:01:12