土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求教110kV变电所平面布置图
我是大四学生在做毕业设计,现在要画变电所平面布置图。请问画高压侧的平面图时需要注意哪些问题(比如设备间的安全距离之类的)?另外高压侧的平面图跟低压侧开关柜排列图不一样,我现在完全不知道该从哪里开始下手,请大家帮帮忙,教我吧~~

全部回答(3 )

  • lingxuct
    教你一点:

    一个电压等级就需要一座开关室,如果有两种电压,就把二座开关室平行放置,中间放主变,主变的高压套管朝高压室,低压套管朝低压室。如果有三种电压(主变为三圈式),则三座开关室放置为“I_I”方式,原则是“开关室围绕主变”,一般都是二台主变,正副母,各电源(到主变的)穿墙套管选择合适的位置。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-17 15:11 编辑 ]
    2010-04-17 15:09:17 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    找一本有关变电设计的手册自己看.
    2010-04-16 22:41:16 来自 PC 评论 举报