关于一个建筑有三部分,喷淋的等级问题

发布于:2010-04-16 20:37:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个建筑有三部分,其中办公部分和另一部分是轻危险级,有一部分是中危险级,以上都是喷淋的级别,那设置时是分别按各自的级别设置还是统一按中危险级设置呢,小弟不是太清楚,恳请各位大侠指教,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    自动喷水灭火系统设计规范9. 1. 6 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定

    很对!
    2010-06-02 09:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • xjwszw
    xjwszw 板凳
    版主说的很对