土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 计算附加应力时基底在地下水位以下需要扣除水压力吗?
请问:计算基底附加应力时,如基底在地下水位以下,则扣除土重取浮重度,那么还需要再扣除此处的水压力吗?我个人认为不应扣除此处的水压力,因为水压力一直是有的,而不是额外附加的,请问各位工程师怎么理解?

全部回答(8 )

  • johnrising
    基础面积较大是,才予以扣除。
    对于一般的浅基础,作为安全预留。
    对于筏形基础和箱形基础,应扣除浮力。但在实践中,要正确评估底下水位的变化,并不容易。
    2008-12-27 19:10:27 来自 PC 评论 举报
  • cqdxlzy
    理解这种类似的问题应用有效应力原理即可,地基附加应力用来计算沉降量,应用有效应力原理,可知计算附加应力时基底在地下水位以下必须扣除水压力
    2005-09-08 11:30:08 来自 PC 评论 举报