土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于混凝土柱单层厂房的问题(布局及选型等)请指教

关于混凝土柱单层厂房的问题(布局及选型等)请指教

发布于:2005-08-16 13:12:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于混凝土柱单层厂房的问题,请指教
混凝土柱400*600,柱高9m,轻钢屋面,24m跨,120*24,6米柱距,无吊车,酒厂,恒0.4,活0.3,风0.55,想不好钢梁还是用钢屋架。软土地基,局部有暗浜,基础用桩基,厂房中有50kn的堆载。我是新手,请多指导。如果用钢梁,柱子和外墙的关系怎么样,内嵌可以吗?另外想知道设计中要有什么注意的? 另外,选用轻钢屋面钢梁,轻钢屋面钢屋架,混凝土屋面+预应力混凝土屋架这三种到底只是成本差距,还是别的什么原因。 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ykwlf
    ykwlf 沙发
    谢谢。另外堆载计算比较地面沉降是否大于桩的沉降,地基规范条文说明7.5里的例题中a’ 是怎么取的,0-到10这11个段是按什么分的,还有Zi如何取?ai(上面带一杠)是怎么计算的?是符号p211的名词解释aaz,abz,aad,abd是什么关系?
    2005-08-17 16:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒

    sts中应该可以按门刚规范计算!钢梁挠度一般情况1/180,有吊顶1/240,有吊顶且抹灰1/360!即完全按照门刚规范来就可以了!它是普通厂房,没什么特殊的要求或需要啊!计算桩基的时候把堆载算出当作外力传下来就可以啊!
    2005-08-17 10:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京奥林匹克公园规划设计方案的第一名!

发个与刚架没有直接关系的“北京奥林匹克公园规划设计方案”。

回帖成功

经验值 +10