发布于:2005-08-16 13:12:16
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
关于混凝土柱单层厂房的问题,请指教
混凝土柱400*600,柱高9m,轻钢屋面,24m跨,120*24,6米柱距,无吊车,酒厂,恒0.4,活0.3,风0.55,想不好钢梁还是用钢屋架。软土地基,局部有暗浜,基础用桩基,厂房中有50kn的堆载。我是新手,请多指导。如果用钢梁,柱子和外墙的关系怎么样,内嵌可以吗?另外想知道设计中要有什么注意的? 另外,选用轻钢屋面钢梁,轻钢屋面钢屋架,混凝土屋面+预应力混凝土屋架这三种到底只是成本差距,还是别的什么原因。 谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
sts中应该可以按门刚规范计算!钢梁挠度一般情况1/180,有吊顶1/240,有吊顶且抹灰1/360!即完全按照门刚规范来就可以了!它是普通厂房,没什么特殊的要求或需要啊!计算桩基的时候把堆载算出当作外力传下来就可以啊!
回复 举报