土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气照明的照度与功率密度无法像容怎么办?

全部回答(112 )

  • deadkisshs
    元芳,你怎么看?
    2012-11-02 10:38:02 来自 PC 评论 举报
  • gejiu88

    只控制LDP可不行哦,照度和功率密度是对应的,你照度低了,相应的功率密度值也得降低。如普通办公室的照度要求为300Lx,功率密度为9~11,如果你实际照度只能达到200Lx,那么功率密度值也不得超过11*2/3,否则也算违规。。。
    2012-08-31 14:59:31 来自 PC 评论 举报