发布于:2005-08-16 12:42:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我所在饭店高区变频器出现故障,更换一套设备后(富士)现发现泵在切换时(8小时换一个泵)无法工作,变频器显示为减速过电压,重新复位后泵能正常工作,求助。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yongyz0511
    yongyz0511 沙发
    感谢2楼,调整时间设定已解决。
    2005-08-18 17:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • siceman
    siceman 板凳
    根据资料显示,有可能是变频器加减速时间设置有问题。

    变频器,根据所驱动负载性质的不同,主要是负载的转动惯量的大小,变频器在起动和停止电动机时所需时间不同,过短的加减速时间会导致变频器在加速过程中过电流、在减速过程中过电压保护。由于泵的负载转动惯量比较大,其启动和停止时与变频器的加速时间和减速时间匹配是一个非常重要的问题。在变频器选型和应用时,应根据负荷参数计算变频器的加速时间和减速时间来选择最短时间,以便在变频器启动时不发生过流跳闸和变频器减速时不发生过电压跳闸的情况。
    2005-08-16 16:31:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。