这个是省外一家设计院做的工业厂房设计图,由我们设计院做施工服务,可看了图纸后感觉有些地方不合理,特别是基础部分,出现了一桩抬四柱的形式,问了总工后他也觉得有问题,所以放上来跟各位朋友讨论一下,请大家不宁赐教。
工程性质:包装厂厂房
规模:两万多平方米
结构形式:钢结构桁架,跨度40m
基础形式:人工挖孔桩
下面几幅图桩的直径为1200mm,扩大头直径1700mm
局部的桩基布置图
一桩抬两柱,四柱图
一桩抬四柱
一桩抬四柱
桩冒大样
欢迎大家指教,有可能是小弟见识浅薄,没见过这样的形式,大家不要见笑:lol




全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
cqbland
沙发
单桩四柱,做桩帽或承台,加连系梁,我觉得应该没问题。
2013-11-27 09:45:27
赞同0
-
tuer0123
板凳
单桩需要两个方向设置联系梁以抵抗弯矩,貌似有些一桩抬多柱的承台并未两个方向设置连系梁,个人认为方案是不合理的。
2013-11-26 17:29:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报