反冲洗废水贮水池设计计算?反冲洗废水贮水池{条件}曝气生物滤池产生的污泥在反冲洗时排入反冲洗废水贮水池,反冲洗废水贮水池的容积为2000m3(26×12.6m3),有效水深6.0m。反冲洗废水通过3台潜污泵(Q=330m3/h,H=10.0m,功率为15Kw,两用一备)将反冲洗废水提升至强化预沉池入口,同时在池中设置2台潜水搅拌机(功率5.5Kw),防止贮水池的污泥下沉。