土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75KW的消防泵启动电流为多少?

75KW的消防泵启动电流为多少?

发布于:2010-04-16 07:26:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • weilmeng
    weilmeng 沙发
    绝对可以直接启动
    2010-05-26 22:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • jjlym98
    jjlym98 板凳
    75kW的电机正常建议用软启动器:)
    2010-05-03 05:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷估算

有一每层为900的高层建筑 共1 6层 每层12户住宅楼!每单元一个电梯 其他不知!方案设计阶段怎么样估算负荷?请说明一下详细过程,我很迷茫!我算选800kva的另一台300

回帖成功

经验值 +10