发布于:2005-08-16 11:44:16
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟现碰到了个的问题,想请教各位:
1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,
2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
那么到底该怎么输呢?
究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?
请给出明确的答案,并说明你的理由
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句电梯曳引机荷载在厂家的样本上,一般1吨的电梯在 100KN以上,医用电梯荷载要大,在200KN以上,曳引机荷载包含电梯主机自重、轿箱和配重(铁砣子)等。
机房吊钩是安装电梯曳引机时用的,当安装完后就不用了,只有检修时才可能用上。
机房7KN/M2的活载是考虑安装电梯时机器要临时放在板上,其实正常运行时机房根本没人,一点活载都没有啊。
回复 举报
回复 举报