发布于:2005-08-16 11:44:16
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟现碰到了个的问题,想请教各位:
1.大家都知道规范上的电梯机房的面荷是700kg/m2,
2.另外在进行主体设计时肯定要对照业主提供的电梯样本输入荷载,电梯样本上作用在电梯机房的荷载是电梯的大钢梁作用在我砼梁上的两个集中力:5.2T和3.35T。
那么到底该怎么输呢?
究竟是按照规范输入面荷为700kg/m2而不输样本的集中力,还是按样本输入集中力,而不输面荷载,还是两种荷载都输上?
请给出明确的答案,并说明你的理由
全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句-
zhouenlai1231
沙发
一般曳引机荷载在130~250KN左右,作用在井道上,如果是混凝土井道漏了还没太大问题,若是框架结构用梁式井道漏掉该荷载就麻烦了,有好多人漏掉了,有人说搞过好几个带电梯的高层,没电梯样本,也没见过电梯机房是什么样,不知道还有曳引机荷载,正犯愁怎么加固呢。
2009-09-04 09:16:04
赞同1
-
wjnzhjh
板凳
首先要搞清楚集中力和均布荷载从何而来——集中力是电梯机房的常态;均布荷载是电梯机房在安装、维修时的楼板使用荷载。
2009-05-13 02:03:13
赞同1
加载更多电梯曳引机荷载在厂家的样本上,一般1吨的电梯在 100KN以上,医用电梯荷载要大,在200KN以上,曳引机荷载包含电梯主机自重、轿箱和配重(铁砣子)等。
机房吊钩是安装电梯曳引机时用的,当安装完后就不用了,只有检修时才可能用上。
机房7KN/M2的活载是考虑安装电梯时机器要临时放在板上,其实正常运行时机房根本没人,一点活载都没有啊。
回复 举报
所以,问题的答案应该是:
1)对于梁,以二者分别计算的大者配筋。
2)对于板,以700kg/m2计算配筋。
3)要清楚,二者是不同时出现的。
回复 举报