前段时间配合一个街道办事处的装修改造工程,天花是建筑装修专业提供的,灯具的布置(特别是多功能厅,门厅)种类繁多,有灯槽,有发光灯片,嘿嘿。。。能有的都有了,我配合着做了照明的配电工作(动力、弱电一类的也得同时完成)。干这个活之前,同甲方说好了,装修图纸只内部审查一下,不送外审了,可没想到甲方以政府工程必须外审为由送了外审。今天审查单位电气专业打电话来,要各个房间的照明节能计算书,还要包括多功能厅,门厅的照明计算书!不怕大家笑话,我简单的灯具算一下到还行,可这又是灯槽又是发光灯片的,可真是难为俺了!只好咨询审图单位如此复杂的房间如何计算?回答曰:要么图纸不包括这些复杂的房间,这些房间可写上“二次装修”;要么附上计算书来!否则节能关过不了!图纸不合格!上帝呀!救救我吧!真想打电话问问06DX008-1《电气照明节能设计》的编制者,多功能厅照明的节能设计示例(一)是如何计算照度的!
我现在真的是没招了,只好和审图的耗着,本想就写上“装修二次设计”的,可这图纸,它、它、它 就是装修图啊!? :L :L :L
GB 50034-2004 啊! GB 50034-2004 :Q