土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于倒闸合环的问题

关于倒闸合环的问题

发布于:2010-04-15 22:22:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我厂系统为220kV-35kV-10kV-380V,我合380V需要先把10kV母联合上,那我合10kV时是不是要先把35kV的母联合上呢?那我合35kV母联时是不是需要把220kV的合上呢?那我合220kV母联是不是要求中调合500kV的呢?
我们都知道上级合环是为了避免环流过大,那么我们怎么判断合到哪一级才能保证环流最小呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    上面考虑的都是合环电流,实际上都不是很准确,应该考虑合环时的穿越功率才对。

    2回220kV进线一般分别取自2个不同的变电站或者同一变电站的不同母线,两个进线的电源点的负荷大小不一样。对于220kV这么高的电压等级,两边相差几万甚至十几万的负载是常见的事情。如果合环,不管哪个电压等级,都会有几万功率由一个电源点经合环点送向另一个电源点。如果不用220kV母联合环,而采用35kV母联合环,就会造成1台220kV/35kV变压器轻载,而另一台220kV/35kV变压器过载。如果合环点电压等级更低,因为穿越功率不变,变压器根本无法承受穿越功率,断路器和母排的电流也可能无法承受合环电流。

    220kV母联合环以后,对于厂内部分,由于厂内电气设备参数基本是对称的,负载也基本是对称分布,所以从技术上讲,省略某个合环步骤(如不合35kV母联,直接合10kV母联)应该问题也不是太大。但是考虑到极端情况以及规程的要求,我们还是必须坚持从上往下一级一级的合母联进行合环倒闸操作。
    2010-10-14 00:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • houlaiyuan
    houlaiyuan 板凳
    你说的是合环把,有的地方需要测量环流。也要看母联能不能承受环流。容量够大的话可直接合环。
    2010-10-13 23:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆载流量查询

电缆载流量查询

回帖成功

经验值 +10