某小区有2栋28层和3栋18层建筑,28层楼4楼以下为商业由市政给水直供,18层楼6层以下市政给水直供。加压水泵房设计2套变频水泵装置,6-18为中区,19-28为高区,两根立管。 请问 ;建设方想将2根加压供水立管合并,中区供水从高区立管直接引出后增加减压阀供水。为了减少1套中区变频供水装置和部分管道(高供水泵流量和管道增大)。这样可行吗?对中区供水有影响吗,后期维修费多吗?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    可以用的,但是实际上效果并不好,运行费用高,
    如果是你的机房面积不能满足水泵安装的,可以这样的,如果机房面积够,建议分开布置
    2010-04-18 17:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • chenxin304
    chenxin304 板凳
    减压阀一定要一用一备,还要有保护措,
    2010-04-17 15:18:17

    回复 举报
    赞同0