土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:十万级洁净室规划施工

请教:十万级洁净室规划施工

发布于:2010-04-15 20:25:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在有个700平米的10万级洁净室要规划,考虑造价的因数
1、使用轻钢龙骨吊顶,不知道是否可行。
是否有施工厂家可以推荐么?

2、换气次数考虑20次/H 过滤等级F5&F9 在空调箱里,末端散流器。可行否?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jian2194
    jian2194 沙发
    可行
    吊顶板无尘,防尘的石膏板
    2010-04-18 10:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • coh_163122
    coh_163122 板凳
    工程项目在宁波了,这种方式没有做过,也就没有把握。特别是对轻钢龙骨,取材及施工工艺
    吊顶板到找到无尘,防尘的石膏板:600*600
    2010-04-17 22:17:17

    回复 举报
    赞同0