土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础,请教

筏板基础,请教

发布于:2010-04-15 17:40:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在用PKPM JCCAD计算某筏板基础时,用桩筏、筏板有限元计算
计算参数如图一、图二所示,图三、图四是沉降试算,图五是修改基床系数后的沉降试算

但是我对沉降试算中的各个参数不甚了解,
1、板底土反力基床系数建议,给出的数值1216.451,而地质资料数值是20000,是否取用地质资料的,程序为什么会给出这个建议数值,并且与地质资料相差这么大
更改这个数值 对平均沉降S1影响非常大 ,由276.54变成了16.82 而对国家规范沉降S2没影响
2、S1 S2分别是什么意思 再看沉降的时候,是用S1还是S2
希望大家帮帮忙 谢谢了 很急啊

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chli1103
    chli1103 沙发
    记得看过资料好像说是,考虑上部刚度时基床系数取小值就是1000多这个,不考虑的话可以按照地质资料那个输
    2012-02-11 12:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • chli1103
    chli1103 板凳
    楼主给的很详细,学习了
    2012-02-11 12:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱下独立基础计算的一点点心得和一点点疑问

关于柱下独立基础建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)但是在计算抗力的时候柱下独立基础冲切计算:

回帖成功

经验值 +10