地下室自然通风,排烟

发布于:2010-04-15 17:02:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室
条文解释:对设有窗井等可采用开窗自然排烟措施的房间,其开窗面积按不小于房间面积的2%确定
有一项目,地下室各房间总面积不超过200m2,利用公共走道的通风井进行自然通风和排烟,此时开窗面积是按所有房间总面积的2%确定呢,还是按什么确定,请大家踊跃发言

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 仙鹤
    仙鹤 沙发
    谢谢版主,这样通风井的面积和百叶窗的面积可以少不少
    2010-05-06 17:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    开窗面积按本房间的可开启外窗的房间的2%,不能利用本房间外的其他位置的窗。

    因此,公共走道的通风井只能保证公共走道的自然排烟。面积不超过200平方米,不需要机械排烟。开窗面积按走道面积的2%。如不放心,可取公共走道面积加上一间最大房间的面积的2%。
    2010-04-15 21:10:15

    回复 举报
    赞同0