各位,风机盘管加独立新风系统,你们将新风处理到,室内焓值还是处理到室内状态点,我有个工程是个旅馆的,甲方要求走廊内设空调我是在走廊内设风机盘管可工程师要我,直接用新风管道在走廊内留几个风口,可我的新风是处理到室内焓值,那样的话走廊的状态与室内是不同的,走廊与房间的那面墙还的计算负荷的.怎么办呢?
还有新风出口是紧贴风机盘管的出口,还是与风机盘管的回风混合呢?一般后是不常用的,你们是怎么处理的,期待回音.
  • njzxh
    njzxh 沙发


    1.走廊直接送新风是常见做法.走廊和房间的墙就不要算了吧.送风量要好好算算.
    2.两种都可以,直接送个人认为比较好,过滤季节好送全新风.
    2005-08-17 08:43:17