请教工厂配电系统高压段部分的问题

发布于:2010-04-15 15:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司新建一生产基地,厂区采用10KV电源,有个10KV开闭所,包含一套高压开关设备(进线,计量,馈线),高压柜采用中置柜。10KV出线到各生产车间,每个车间有个低压变电所,低压室内10KV电源进线经环网柜接到变压器上,我想问下,低压室内有必要设置环网柜么?开闭所内的馈线柜不能实现变压器的保护作用吗?希望有经验的老前辈说说一般的配电系统是怎么做的。谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pxq_505
    pxq_505 沙发
    又涨见识了
    2010-05-08 23:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • supermanhe
    supermanhe 板凳
    因为:环网柜不仅作为联络开关柜用,也可以作环进、环出开关柜,计量柜,PT柜用。环进、环出开关柜不仅可装负荷开关—熔断器组合电器,还可以装断路器,如国产的HXGN、施耐德的SF6、西门子8DH等,且二次保护上可以装微机保护装置。但环网柜装断路器有负荷限制,每个厂家的环网柜的限制都不同。如施耐德RM6环网柜,变压器的高压开关的保护大于等于2000KVA容量,就必须采用断路器+VIP300微机保护。而中置柜进出线负荷就不受限制(除了较大负荷采用1米宽外)。
    2010-05-07 18:16:07

    回复 举报
    赞同0