板凳
因为:环网柜不仅作为联络开关柜用,也可以作环进、环出开关柜,计量柜,PT柜用。环进、环出开关柜不仅可装负荷开关—熔断器组合电器,还可以装断路器,如国产的HXGN、施耐德的SF6、西门子8DH等,且二次保护上可以装微机保护装置。但环网柜装断路器有负荷限制,每个厂家的环网柜的限制都不同。如施耐德RM6环网柜,变压器的高压开关的保护大于等于2000KVA容量,就必须采用断路器+VIP300微机保护。而中置柜进出线负荷就不受限制(除了较大负荷采用1米宽外)。