土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 种杆相关问题

种杆相关问题

发布于:2010-04-15 14:47:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、普通7m杆种立时需不需要底盘?
2、过公路的架空线用9m杆够不够?需不需要装底盘、卡盘或拉盘?或者其中的几样。
3、类沼泽地带应种多高的电杆?同时应该要装底、卡、拉盘吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunt10
    tujunt10 沙发
    对路面的高度不就是跟杆长相关吗?基本埋深都差不多的吧。
    类沼泽地带直线地段跨度大就要。是这个意思吗?跨度大是个什么范围?0.4kV一般都30m啊!算不算大?
    2010-04-16 12:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    杆高与低不能说明问题,应说导线对公路路面的高度是多少,又是什么公路,二级以上公路用9米杆是肯定不够。

    “类沼泽地带”也要看导线的弧垂(最低点)离水(地)面的高度,有人的地方高度应不小于5米,无人的地方不小于3米。是否装拉线,由杆是否牢固而定,转角肯定会有的,跨度大的也会需要的。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-16 12:18 编辑 ]
    2010-04-16 12:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TV故障,请教各位师傅.

我单位KYN28A-12型开关柜PT柜中PTVV型接法,今早出现测量U和V相电压表值下降至6KV,其他两表正常指示10.4KV值,后退出小车发现,A相高压侧保险很热,BC两相保险正常温度,本人就怀疑是A相这PT坏了,予以更换.我就想知道这一般是什么引起的呢,没雷击,就好好的突然坏了,负载端也就是仪表没其他的了.

回帖成功