45米高的房子,扬程只有20几米可能吗?
45米高的房子,扬程只有20几米可能吗?
45米高的房子,地下室水泵送到屋顶,扬程只有20几米可能吗?
发布于
2010-04-15 14:08:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
yangxiaopengty
循环泵和建筑高低是无关的,补水泵才和高低有关。循环泵和系统阻力有关,计算后就可以选择了
2010-05-13 15:41:13
来自 PC
评论
举报
nihoa_007
要是闭式就够了