混凝土柱钢梁挠度应该控制多少啊?
门刚规定是L/180,本人控制L/250,现审图提出应按钢结构规范控制L/400
高手指教下控制多少为好,有什么依据啊

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cz12
    cz12 沙发
    zzh12530 发表于 2013-11-29 17:09 PKPM2010 PKPM STS 应用讲解108页6,2)说的1/400可以适当放宽,我查的有取1/250的问题是能否说服审图的:(
    2013-12-01 17:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • shengbenlin
    shengbenlin 板凳
    谢谢楼主贡献!
    2013-12-01 14:05:01

    回复 举报
    赞同0