土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教PKPM设计预应力加腋梁的问题

请教PKPM设计预应力加腋梁的问题

发布于:2010-04-15 11:46:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
去年做了一个30米左右的预应力结构,因为跨度比较大,做了几个模型对比下,最后为了减少跨中弯矩,考虑使用加腋梁。
但是PKPM的预应力模块PREC好像不能计算加腋梁,一直出错,比如支座条件、比如应力乱七八糟,有时候干脆提示错误,但是把加腋梁改成普通梁就正常了。
问了很多人,都没结果,后来折腾了很久比较窝火终于放弃电算,只好拿出SATWE的计算内力,然后手算预应力。
今天翻资料又看到去年手写了20多页的计算书,又回想到那段伤心事,不仅想问下,PKPM到底能分析预应力加腋梁吗?
还请各位兄长教我,小弟先谢谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • min_00629
    min_00629 沙发
    在家装设计中的一些谈客户的技巧和资料谢谢楼主
    2010-04-15 13:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • dy48674112
    dy48674112 板凳
    谢谢3#,的确是这个样子,变截面处一直被定义为支座,无法更改。而且PREC在只有在二维分析时数据还比较正常,另外PREC的预应力损失计算数据有时也不可信。目前我的做法还是按变截面梁算内力,然后按照SATWE内力来手算预应力。
    手算主要是预应力损失、次应力、裂缝、挠度麻烦点。

    [ 本帖最后由 dy48674112 于 2010-4-15 12:53 编辑 ]
    2010-04-15 12:47:15

    回复 举报
    赞同0