土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单管跨越式系统,如何计算散热器内的平均温度?
单管跨越式系统,散热器出水温度按照立管设计回水温度来考虑。原因:进流系数不能考虑到阀门的开度对进流系数的影响,只适用于跨越管无调节阀或调节阀全开的情况。散热器出水温度=设计入口立管回水温度来考虑比较保守,也不会差很多。是否可行呢?

全部回答(1 )

  • fine_2009
    可以按两个并联环路来计算。
    当然为了省事,直接将散热器总体乘个放大系数也将就了。
    2010-04-16 09:57:16 来自 PC 评论 举报