发布于:2005-08-16 08:24:16
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
某施工单位,沿一个月前已做完的深为2.6m的暖气管道沟(已回填松土)东侧,又开挖深为3.3m长27.35m的下水管沟(上口宽1m。下底宽0.6m)其槽边与原暖气沟外墙皮之间留有15cm的回填土,下水管沟又低于原暖气沟0.7m,开挖时没有放坡,土方堆在离沟边0.5m。当张某等4名工人清理沟底时,暖气沟的土方和暖气沟墙突然坍塌,砸伤2人,其中1人抢救无效死亡。请分析这次事故发生的主要不安全因素有哪些?应当如何杜绝此类事故的发生?