发电机定子接地保护

发布于:2010-04-15 09:50:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问, 发电机机压母线单相接地时, 发电机出口定子接地保护PT开口三角是不是也有信号, 那么发电机定子接地保护动作吗?
  • seefood
    seefood 沙发
    一般要看定子接地故障发生的位置,与靠近中心点,3V0与低,所以利用3V0作定子接地保护的故障覆盖一般为85%。要做到100%定子接地保护,就要采用两种原理互相配合了,譬如三次谐波电压差。
    2010-08-18 13:42:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!求救!!如何更改测量设备的电流接线?

各位,现场有一个测量设备的电流接线有问题,我现在要更改,我听人家说CT的二次侧是不能开路的嘛,所以我是不是可以如下改线呢(因为现场还是在供电的):就是在接线端子排上把A、B、C和N相两两短接起来,然后才能进行更改电流接线。请各位指点一下!