土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高手解答一下,SATWE梁配筋偏小问题

高手解答一下,SATWE梁配筋偏小问题

发布于:2010-04-15 01:42:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我是用手算的 框架梁不考虑地震作用时支座处的组合弯距最大是-250多 考虑地震作用算出来是-600多 但是用SATWE算不考虑地震作用是200多点 考虑地震作用也只有200多 比不考虑才多了几十 我查SATWE地震作用力都是几百比手算的还大 怎么弯距却小那么多 我反复校对找不出原因 大家帮帮忙啊 万谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 我是新手

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 清风小筑
    清风小筑 沙发
    把数据和计算过程帖上来
    2010-04-15 15:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    把数据和计算过程帖上来,让大家看
    2010-04-15 06:40:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。