土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源带分段自投存在的疑惑

双电源带分段自投存在的疑惑

发布于:2010-04-14 22:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我110KV整流所站用变系统采用双电源带分段自投系统.双电源(均取自站内10KV系统)正常时工作,各带一半重要负荷,当一路电源断电时,母联自投,供负荷.
但在近段时间,由于电网电压不稳,经常波动,造成双电源中的接触器常因电压过低,线圈脱扣而使整流设备被迫停电,..
现需要对这个系统改造,保证系统电压不稳时,双电源不掉闸,重要负荷不失电,.想去掉接触器,各位大虾,可以吗?
简单说下接线:
电源-1QF-1KM-3QK-3KM-3QF-2KM-2QF-电源
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

起重机械安全规程

起重机械安全规程 1985年6月6日,国家标准局为保证安全生产,本规程对起重机械的设计、制造、检验、报废、使用与管理等方面的安全要求,作了最基本的规定。起重机的强度、刚度、稳定性、结构件在腐蚀性工作环境下的最小尺寸、抗倾覆稳定性等,一般应满足GB3811—83《起重机设计规范》的规定。本规程适用于:桥式起重机(包括冶金起重机)、门式起重机、装卸桥、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门式起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅具。

回帖成功

经验值 +10