谐波问题

发布于:2010-04-14 17:32:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
最近遇到一个问题,请大家发表意见,okken配电柜,有三个单元,均采用ns250系列开关,作为ups的备用回路,和计算机房精密空调的备用回路,平时只有主回路供电,备供回路没有负荷,某一天夜里三点钟,三个开关的上口接线铜排同时发生相间短路,并伴有电弧灼烧痕迹,高压开关被顶掉,怀疑是谐波导致,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!

请了好多专家都找不到原因,所以才怀疑是谐波。大家不要局限于谐波,以事实说话!拜托...

[ 本帖最后由 zhiwm121 于 2010-5-6 15:51 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • johnhui
    johnhui 沙发
    1)机房一般在地下室,建议考虑一下环境的温湿
    2)三块闸同时相间短路很奇怪,若是谐波的话,UPS及空调谐波含量并不太高,谐波造成的过电压也不会导致相间短路。
    3)若闸下设备也存在烧毁的话,可能是系统过压引起;闸下设备完好,看看是不是金属导体掉下来导致的短路
    2010-09-02 12:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • huang696
    huang696 板凳
    我在10KV系统遇到过,天气及灰尘原因造成三相短路故障
    2010-06-07 17:03:07

    回复 举报
    赞同0