变压器并列运行容量比的一点问题

发布于:2010-04-14 15:58:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
让两台变压器并列运行:
(1)一台200kVA,一台400kVA
(2)一台200kVA,一台500kVA
(3)一台200kVA,一台600kVA
上述三组,每组是否可并列运行?其他并列运行条件都满足。

再请问下 ,干式和油浸式变压器能并列运行?

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-4-14 17:13 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • z425286480
    z425286480 沙发
    学习了
    看一看
    2010-11-15 16:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    干变和油变应该不能并列运行。
    教科书上说除短路电压相等外,短路电抗和短路电阻之比也应相等。(手册上没后面这句话,后面这句出现在注册考试的基础教材里)
    查了我国干变和油变的生产标准,它们的负载损耗和空载损耗都是不同的,所以短路电抗和短路电阻之比也应该是不同的。