施工过程中,很多时候都会遇到双根供电电缆的敷设。
双根供电电缆主要的优点是两根敷设散热性好,然而双根电缆的载流量的计算时要乘以相应的打折系数,我见过有人计算时打折系数为0.9,有人说应取0.7,根据敷设的方式:
上下层叠和水平平铺。
我遇到的问题是由于施工空间小,两根电缆必须上下层叠敷设,载流量的计算时应取多少呢?
a.jpg

a.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 沙发

    学习了,谢谢分享

    2019-08-20 10:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokangzhuang
    讲的不错,学习了
    2016-06-13 11:00:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国外品牌,国产品牌价格差别多少

比方说SCB10-630干式变压器,ABB(国内产的)和顺特电器的价格差别有多少,还有 GCK低压盘ABB和国内品牌的价格差别。希望知道的朋友提供帮助。谢谢!