关于国标图集《05SDX006》的讨论

发布于:2005-08-15 17:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。
“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”
改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。
这个应该是对配电级数的概念理解错误。
在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。
另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。
我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。
请大家讨论。





全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hq11820@co163
    hq11820@co163 沙发
    我还是觉得计量箱出现断路器保护,用户开关箱隔离开关就是合理的,也没违反规范.但是不知道审图到底是什么理解的.这样他也能把住宅总开关需采用断路器提上去!难得说......规范唯一不好就是什么规定都不说具体,让设计人员与审图人员在之间猜来猜去的.,........规范一大失败
    2006-10-28 12:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • sz13828787413
    sz13828787413 板凳
    问题是东莞大业审图拿它当"令箭"了
    2006-10-28 11:13:28

    回复 举报
    赞同0