申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 331 人订阅
阅读下一篇
关于快速响应早期抑制喷头ESFR系统的疑问?在快速响应早期抑制喷头ESFR系统的设计中,面前市场上快速响应早期抑制喷头ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而没有直立式。根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》第6.1.3条第1小点:“不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头”,针对快速响应早期抑制喷头ESFR系统的使用场所一般为仓库类型,而快速响应早期抑制喷头ESFR系统适用也只有湿式系统,那么此类情况下喷头的安装是否能改为采用下垂式,而非根据规范的规定,应采用直立型。关于喷头的具体安装,见图。采用下垂喷头回转弯头能满足现在市场上快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而且喷头的位置也在喷头热烟气的敏感区域。应该说可以满足规范的使用要求。上面是本人一点点不成熟的意见,大家可以讨论下,是否可执行?谢谢!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(181 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报