大家通常住宅里面的灭火器是怎么设置的啊,是不是各地的都不一样做法呢?我以前在新疆的设计院的时候那边都是要求在住宅楼梯转向台处隔层设置,比如五层的住宅就在一层和三层的转向台处各设置两具灭火器,后来我到山东这边的设计院这边通常是多层住宅直接不设灭火器,原因是灭火器容易丢失,同时灭火器也经常需要检修保养这部分费用也不好收取。可是前几天有几栋多层住宅的审图意见上要求补充灭火器设置,我打电话问了审图的专家,专家说要求每层的转向台都要求设置灭火器。
规范上规定“6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。”我的理解是大于100m2平米的公共部分才需要设置灭火器,而一般的住宅楼每层公共面积不过20多平米,五六层的也就是一百平米左右,这样才够1A的量,这样每个转向台都设置,是不是太浪费了啊?这样的做是不是考虑到户内的面积了呢?
请问大家所在的地方都是怎么做的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengxiaoxiai
    fengxiaoxiai 沙发
    看后面的条文说明,在规范的第56页。住宅楼的公共部位应当配置灭火器。由此可知不仅仅大于100平米的公共部位要设置灭火器,小于100平米的同样需要设置。