土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高层的给水分区问题

关于高层的给水分区问题

发布于:2010-04-14 12:47:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟现在有个小区最高的为18层的住宅!我现在想将给水分为两个给水区!一个为1-4层的由市政供水,5-10层由变频泵加减压阀供,11-18由变频泵供。
请教高手这种方案是否可行!
如果要分为三个给水分区,那我得设置两个供水泵组,那我的两个供水泵组是否可以在一个生活水池中取水!
请高手指点啊!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 11:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • hdh6709
    hdh6709 板凳
    呵呵,我接触的分区还是楼主的第一种多,因为这样做呢!1、分区简单
    2、一次性投入少
    当然我觉得第二中方案也可以的!但是投入较大!多一套设备就多了维修和保养费用了吧!纯属个人意见!
    2011-10-26 15:13:26

    回复 举报