土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何做一个接地
现在有一个视频监控杆,要在现场做一个接地,接地电阻要小于10,那位能给一个简单而且好的方案,谢谢了

全部回答(9 )

  • iamcmh
    这个接地只是低压系统的保护接地吧,如果不是TT系统,可以随便跟周围的自然接地体连,比如临近的建筑物、水管、埋地的穿线钢管,很容易就达到10欧了。
    如果要做独立的接地,只有打接地极了,接地电阻跟接地面积、埋深、土壤电阻率、接地体形状都有关,但主要还是土壤电阻率的影响。
    2010-04-15 09:30:15 来自 PC 评论 举报
  • 前頭山人

    这个比较难讲,和地下水深度、土质、气候都有关系。一般不建议打太浅,那样受气候影响太大。
    2010-04-15 09:15:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10