4.2m跨度的简支梁支座上部架立筋的要求,是不是按照规范要求的4-6m跨度直径不低于10mm,另外好像还听说规范要求架立筋的配筋面积不应小于跨中底部钢筋面积的四分之一,在哪个规范中有这么一条的,请高人指点一下,谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dy48674112
    dy48674112 沙发
    架立筋的配筋面积不应小于跨中底部钢筋面积的四分之一
    是1、2级抗震框架
    3、4要求不应小于12mm
    2010-04-14 14:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • ymfzju
    ymfzju 板凳
    楼上正解
    2010-04-14 14:18:14