一个23米建筑,对防烟楼梯间正压送风,其前室不送风,前室与楼梯间墙面设余压阀。那正压送风风机的压力如此估算可否?80Pa(前室30Pa+防烟楼梯50Pa)的余压+最不利环路送风井沿程和局部损失和(5~10Pa/m计)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板没有规范规定必须配置机械排烟,所有规定都是达到一定面积必须设置排烟系统,排烟系统包括自然排烟和机械排烟,如果自然排烟不能满足要求,则需要设置机械排烟系统。具体自己看规范吧。