土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅单元总漏电断路器的额定电流问题

住宅单元总漏电断路器的额定电流问题

发布于:2005-08-15 15:05:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我这里有个住宅工程,每单元12户,总进线设计一个漏电单璐器断路器,其额定电流为30MA,结果还没进住就老跳闸,请问这样的设计合理么?用多大的额定漏电电流的断路器最好呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hyjllaj
    hyjllaj 沙发
    选30MA当然要跳,线路的泄漏电流超过30MA很容易,并且一般住户的漏电电流也是30MA,没有分级,设计不合理,还应提供动作时间。
    2005-09-28 11:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • c65nc-3p
    c65nc-3p 板凳
    2005-09-28 11:20:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电保护断路器的问题!

问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?

回帖成功

经验值 +10