土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 卫生间的配电设计很简单吗?
先问一句:诸位在卫生间插座设计的时候是严格按照规范来的吗?——估计要被骂,如果是的话,请教以下几个问题:1,现在普通的住宅卫生间都需要那些插座?2,0,1,2区严禁安装开关及插座,3区安装的话,所列的三个条件做到其中一条即可吗?3,真的要做到非本区配电线路不能通过本区?4,斗胆请发个标准的卫生间布置图参考下——分带淋浴盆或浴缸的,有无隔墙的。谢了先

全部回答(2 )

  • scareny
    规范不知道看了多少遍,就是没吃透,受教了。
    2005-08-16 11:12:16 来自 PC 评论 举报
  • zzdlm_cn
    《民规》JGJ/T16-92条文:
    14.8. 特殊装置或场所的安全保护

    14.8.1 一般规定

    14.8.1.1 本节适用于澡盆、淋浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围,由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。

    澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的安全措施。

    14.8.1.2 保障安全的保护应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。

    14.8.1.3 凡没有提到的安全保护条款,应按本规范相应章节的通常要求执行。

    因此一般的住宅卫生间很难满足插座安装于2区以外,民规的这条规定可以说考虑到了我国实际的情况而做了上述规定的。
    2005-08-15 16:00:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10