在墙柱的高厚比验算β=H0/h中,用不用乘以高厚比修正系数γβ。规范上未注明.
另外在验算轴心受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比是要乘以γβ的。这在规范上有说明

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sla1999
    sla1999 沙发
    这个问题在《砌体结构设计规范》(GB500013-2001)表6.1.1注中有说明。不是修正系数问题,而是提高与降低的问题。
    2010-06-27 17:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • 小沙粒
    小沙粒 板凳
    在验算受压构件时,确定影响系数φ时,高厚比要乘以γβ的。
    因为N《φfA中f是不同砌体的抗压强度,考虑了不同砌体类别对抗压强度的影响,
    因此相应的高厚比β也需要考虑。

    而在墙柱的高厚比验算β=H0/h中,H0,h与不同砌体类别无关,
    故不用乘以高厚比修正系数γβ。