土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱加压泵的流量、扬程?

屋顶消防水箱加压泵的流量、扬程?

发布于:2005-08-15 13:56:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台
泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7
流量是按5L/s取,还是按?
气压罐体积按多少取?
我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qwei-001
    qwei-001 沙发
    喷淋和消火栓系统合用一个加压系统,怎么接啊?
    新手上路,不明白,请大家指教啊!!
    等带中
    2008-07-26 10:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • junhua-xu
    junhua-xu 板凳
    显然,屋顶是消火栓稳压泵,流量满足一个栓出水流量5L/s。扬程应满足屋顶试验栓的要求,很多情况是试验栓就在屋顶水箱间,如果没有气压罐大概10m即可。
    屋顶加气压罐?是规范要求?如果真的要加,那么气压罐的低压时,需要满足试验栓的要求!而泵的扬程,应该与气压罐高压相对应!
    实际的水远非理想液体,如果管路比较长,里面的水比较多,有点小的渗漏并不至于压力波动引起自动开泵,气压罐没什么优越性!