土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷干机的热负荷计算

关于冷干机的热负荷计算

发布于:2010-04-13 14:37:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷干机负荷计算

一、1立方处理量
1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.
查湿空气饱和水蒸气分压表得知:
t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPa
t3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa
求含湿量:
d2=5.188 g/kg(干)
d3=0.41 g/kg(干)
求焓值:
h2=51.4937 kJ/k g (干)
h3=6.08 kJ/k g (干)
热负荷:
Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷
冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.
不知是否正确?
  • whengxjtu7
    whengxjtu7 沙发
    高人出来点评一下啊
    2010-09-01 23:08:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冰箱压机工况标准的讨论

在美标和欧标中,对于冰箱压机的标准工况,规定其液体过冷温度为32.2(32)度,而在实际运用中,不管是N型或T型气候,其冷凝系统的最终出液温度大概都要高于此。那么压机的COP值据此得出,有何指导意义?

回帖成功

经验值 +10