土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 通用机房防雷保护--解决方案

通用机房防雷保护--解决方案

发布于:2005-08-15 13:14:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
通用机房防雷保护


  机房交流供电系统采用三相五线制供电方式。电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全,防止由于电力供电系统引入雷击。


  机房的总电源取自大楼的总低压配电室。从交流供电线路进入总配电柜开始,到计算机机房设备电源入口端,电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施,还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。




一、电源系统保护方案


  电源一级防雷粗保护:在大楼配电室营业部总电源输入端并联接入型号为SPB56/3+NPE防雷器一组吸收高能雷电流;把雷电流减小到无害值;以实现电源一级防雷粗保护。SPB56/3+NPE防雷器为SIEMENS 5SD7056三套(其闪电脉冲电流在10/350下可达75KA)和带NPE的5SD7060一套组成;分别接在总电源交流配电屏输入端的三根相线及零线与地线之间。

电源二级防雷防过压细保护:在两台UPS输入电源端并联接入型号为5SD7073-1防雷器一组吸收低能雷电流和浪涌过电压,以保护设备的安全。5SD7073-1防雷器为SIEMENS 5SD7077三套(其最大放电电流在8/20下可达40KA)和带NPE的5SD7058一套组成;分别接在电源分配电屏电源输入端的三根相线及零线与地线之间。

机房电源三级防雷防过压精细保护:在机房重要设备前端加装赛特的MS-103避雷插座,吸收低能雷电流和浪涌过电压,作为防雷三级保护。