电气竖井的门可以开向消防电梯前室吗?
电气竖井的门可以开向消防电梯前室吗?
近日学习一个一类高层商住楼的图,其电气竖井的门为乙级防火门,开向消防电梯前室,请问这样可以吗?
发布于
2005-08-15 13:06:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
zfmld1
对于高层公共建筑来讲,电气竖井的门不可以开向消防电梯前室。但对于纯高层住宅来讲,电气竖井可以开向消防电梯前室,并应采用丙级防火门(见《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.4.3条第4款)
2008-11-07 21:36:07
来自 PC
评论
举报
lggufei
最近看了一个培训的资料。
说其实还是让开不让开的问题,而非用什么级防火门和井道封闭不封闭的问题。
我觉得这确实是个高规管理组应该注意和解决的问题。