土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气竖井的门可以开向消防电梯前室吗?
近日学习一个一类高层商住楼的图,其电气竖井的门为乙级防火门,开向消防电梯前室,请问这样可以吗?

全部回答(23 )

  • zfmld1
    对于高层公共建筑来讲,电气竖井的门不可以开向消防电梯前室。但对于纯高层住宅来讲,电气竖井可以开向消防电梯前室,并应采用丙级防火门(见《住宅建筑规范》GB50368-2005第9.4.3条第4款)
    2008-11-07 21:36:07 来自 PC 评论 举报
  • lggufei
    最近看了一个培训的资料。
    说其实还是让开不让开的问题,而非用什么级防火门和井道封闭不封闭的问题。

    我觉得这确实是个高规管理组应该注意和解决的问题。
    2008-11-03 15:29:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10